爬地珍珠 发表于 2023-06-02 23:18:31

冷水机频繁启动

缸 60 45 45
单独尼特利水泵c5000s 四挡
16管
海利66a
温度设定 27
室温32度
现象
冷水机频繁启动,从28-27制冷运行20秒左右,温度低于设置温度,自动停机。随后温度在一到二分钟之内达到28度,因为此时距离冷水机停机不足三分钟,所以冷水机未启动。三分钟之后温度高于设定温度一度 冷水机启动
之前看过帖子说是水泵流量不够,所以单独水泵接冷水机。
进水 水泵 冷水机 出水



爬地珍珠 发表于 2023-06-02 23:19:10

不影响使用,制冷效果也不错。就是想咨询下这个频繁启动属于正常现象吗?

白兰水族 发表于 2023-06-02 23:20:04

把感温探头 外置 最好。

爬地珍珠 发表于 2023-06-02 23:24:48

白兰水族 发表于 2023-6-2 23:20 static/image/common/back.gif
把感温探头 外置 最好。

感谢白老板回复,一直以为是水流不够循环 实际上已经完全够了。四挡的流量16的管子应该差不多匹配了。
温度探头怎么外置到鱼缸呢

悟空佳丽 发表于 2023-06-03 00:17:01

我的也这样频繁启动平频繁停机这样循环工作下去(就工作几分钟停几分钟),不知探头的原因还时温控器的原因,所以不确定那个坏

2579869052 发表于 2023-06-03 00:24:31

进出水换一下位置试试

fantastic 发表于 2023-06-03 00:37:43

买温控插座,冷水机接温控就彻底解决了

Aaaaaghvf 发表于 2023-06-03 05:28:18

我把冷水机里面温控器电线剪了直接插头接温控开关

上下其手 发表于 2023-06-03 06:17:20

这冷水机功率多大?

白兰水族 发表于 2023-06-03 09:09:52

爬地珍珠 发表于 2023-6-2 23:24
感谢白老板回复,一直以为是水流不够循环 实际上已经完全够了。四挡的流量16的管子应该差不多匹配了。
温 ...

现在的 冷水机,其实可优化的地方很多,因为 这些设备的设计人员,一点也不“玩家”,甚至“外行”的不得了!

爬地珍珠 发表于 2023-06-03 11:35:34

白兰水族 发表于 2023-6-3 09:09 static/image/common/back.gif
现在的 冷水机,其实可优化的地方很多,因为 这些设备的设计人员,一点也不“玩家”,甚至“外行”的不得 ...

是的 试了下 必须把流量开到最大 这种现象才会减少一些。感温探头外置 这个不麻烦吧

爬地珍珠 发表于 2023-06-03 12:52:51

fantastic 发表于 2023-6-3 00:37
买温控插座,冷水机接温控就彻底解决了

具体怎么设置可以举例一个吗?

xmgaoshou 发表于 2023-06-03 13:06:52

本帖最后由 xmgaoshou 于 2023-6-3 13:09 编辑

爬地珍珠 发表于 2023-6-3 12:52
具体怎么设置可以举例一个吗?
某宝搜,温控插座。
温控插座设置成你需要的温度,如27度启动-25度停止,冷水机启动温度设低点,如20度。

爬地珍珠 发表于 2023-06-03 13:30:42

xmgaoshou 发表于 2023-6-3 13:06
某宝搜,温控插座。
温控插座设置成你需要的温度,如27度启动-25度停止,冷水机启动温度设低点,如20 ...

好的 就是用温控设置需要的温度然后缸内温度达到25度 就断电水冷设置低一些 就会一直制冷 用温控完全控制水冷机的断电


爬地珍珠 发表于 2023-06-11 18:09:30

悟空佳丽 发表于 2023-6-3 00:17 static/image/common/back.gif
我的也这样频繁启动平频繁停机这样循环工作下去(就工作几分钟停几分钟),不知探头的原因还时温控器的原因, ...

温控插座完美解决

悟空佳丽 发表于 2023-06-11 20:03:04

你的解决了吗?就买的温控扦座就可以解决吗机上的各种调温读数就不管了还是把接线端口线拔掉

爬地珍珠 发表于 2023-06-11 21:44:50

悟空佳丽 发表于 2023-6-11 20:03 static/image/common/back.gif
你的解决了吗?就买的温控扦座就可以解决吗机上的各种调温读数就不管了还是把接线端口线拔掉

可以参考我最新的帖子

zqn 发表于 2023-06-11 22:33:29

冷水机频繁启停问题的根源是机器中热交换器进出水流短路,而控温探头所处位置的水流处于涡流状态,所以导致探头频繁触发压缩机启停。
       简单而有效的解决办法,就是在选定的进水口,探明深度,塞入一根相应长度的,外径与进水口内径相同的薄壁(硅)胶管。
      这样就可以使进水直达热交换器底部,再从上部流出,使热交换器内水流充分循环,机器就不再频繁启停,冷水机的工作效率大大提高。

千万不要改动原来的控温装置。

爬地珍珠 发表于 2023-06-11 22:45:03

zqn 发表于 2023-6-11 22:33 static/image/common/back.gif
冷水机频繁启停问题的根源是机器中热交换器进出水流短路,而控温探头所处位置的水流处于涡流状态,所以导致 ...

感谢分享 有需要的鱼油可以参考

zqn 发表于 2023-06-11 23:12:08

本帖最后由 zqn 于 2023-6-13 00:22 编辑

爬地珍珠 发表于 2023-6-11 22:45
感谢分享 有需要的鱼油可以参考
这样做的结果,冷水机的温度显示和鱼缸温度同步,鱼缸温度直接由冷水机控制,冷水机的效率得以充分发挥。


页: [1] 2
查看完整版本: 冷水机频繁启动