没个昵称 发表于 2023-07-28 22:02:22

UP120干烧

前两天上班的时候,估计家里停过电,具体情况不明,回家发现UP120干烧了。。。。这个有啥好办法能避免么

simon19876 发表于 2023-07-28 22:11:05

尽可能多的让水位髙过滤桶顶部

错误678 发表于 2023-07-28 23:01:48

按说水位只要不是低到一定程度应该不会空转啊。

遇见你之前 发表于 2023-07-29 00:46:43

错误678 发表于 2023-7-28 23:01 static/image/common/back.gif
按说水位只要不是低到一定程度应该不会空转啊。

集气了一停电壁挂也停 来电壁挂通电后气在里面 缺少水位吸不上来 然后就一直空转

diudiudius 发表于 2023-07-29 00:47:05

猜测中间不够通畅,平常正常过滤时,关掉再开能正常运行么?

遇见你之前 发表于 2023-07-29 00:47:10

办法只有一个....那就是换个壁挂https://bbs.tropica.cn//mobcent//app/data/phiz/default/03.png

没个昵称 发表于 2023-07-29 00:49:45

diudiudius 发表于 2023-7-29 00:47
猜测中间不够通畅,平常正常过滤时,关掉再开能正常运行么?

可以的,凑字数

没个昵称 发表于 2023-07-29 00:50:19

遇见你之前 发表于 2023-7-29 00:47
办法只有一个....那就是换个壁挂

~。~再换就直接上桶了

修三轮的小哥 发表于 2023-07-29 00:50:49

进出水口都要在水面下停电才不会虹吸水

没个昵称 发表于 2023-07-29 00:50:54

simon19876 发表于 2023-7-28 22:11
尽可能多的让水位髙过滤桶顶部

每次加水都是加到距离缸口1CM

没个昵称 发表于 2023-07-29 00:51:59

错误678 发表于 2023-7-28 23:01
按说水位只要不是低到一定程度应该不会空转啊。

按说应该是这样的

没个昵称 发表于 2023-07-29 00:53:03

遇见你之前 发表于 2023-7-29 00:46
集气了一停电壁挂也停 来电壁挂通电后气在里面 缺少水位吸不上来 然后就一直空转

应该就是这个原因了,有啥好办法解决没,有的时候停电也没通知,挺个把小时又来。。

没个昵称 发表于 2023-07-29 00:54:37

修三轮的小哥 发表于 2023-7-29 00:50
进出水口都要在水面下停电才不会虹吸水

都在水面下啊,我水基本加很满。

diudiudius 发表于 2023-07-29 00:55:02

没个昵称 发表于 2023-7-29 00:49 static/image/common/back.gif
可以的,凑字数

你是串联up120么,是的话,进水处是动力桶还是无动力的呢?我的之前是有动力的放前面,偶尔有过关掉重开不运行的情况,然后我把无动力的放在前面了。前置里全部放过滤棉,后置全部放滤材,供参考。

没个昵称 发表于 2023-07-29 01:01:38

diudiudius 发表于 2023-7-29 00:55
你是串联up120么,是的话,进水处是动力桶还是无动力的呢?我的之前是有动力的放前面,偶尔有过关掉重开 ...

是串联,白兰版,动力在出水端。
滤材的这个方法可以试试,感觉应该不错

王力口乐 发表于 2023-07-29 02:05:03

进出水都在水下应该不会干烧的啊,毕竟停电也不会吸进去空气,你肯定是水位没有完全莫过出水口,要不就是本来就有集气,一停电就厉害了

simon19876 发表于 2023-07-29 07:34:11

没个昵称 发表于 2023-7-29 00:50 static/image/common/back.gif
每次加水都是加到距离缸口1CM

和缸口没关系 (水面水平高度)超过滤桶顶部 同时没过出水口一般都不会集气

chenyd 发表于 2023-07-29 07:42:26

水位高度不要低于它的最低要求标准,买个白兰的排气支架

simon19876 发表于 2023-07-29 07:44:17

如果水面明显高过滤桶顶部 又是串联使用 就考虑
1沿程阻力过大(减棉 加环)注意定期清理
2负压气密性 密封点老化导致进气 也可尝试交换动力和前置
3正常衰减动力不足 更换转子

chenyd 发表于 2023-07-29 08:20:17

勤洗或者更换滤棉