查看: 1640|回复: 22

5管T8,2和4管通电跳闸问题

[复制链接]
发表于 2020-04-18 22:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,5管T8灯盘使用很久了,一直很好,今天突然出现问题,整个灯盘连接定时器通电跳闸,通过逐个实验,发现是2和4这路电源插电就跳闸,1、3、5这个电路没问题,请问老板,是哪里的问题呢?怎么维修呢?


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-04-18 22:09:58 | 显示全部楼层
已经更换过灯管了,排除灯管问题,前期出现过灯管问题,但是,那个是点不亮,不会跳闸,更换过灯管后就没事了,这个是跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-04-18 22:12:36 | 显示全部楼层
目前状态:1、3、5这路通电正常使用,2、4这路通电就全屋跳闸,灯管无论怎么换,2和4这路就是跳闸,怎么维修呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-18 23:22:07 | 显示全部楼层
整流器出毛病了吧
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-19 00:15:07 | 显示全部楼层
你的灯应该是2个镇流器,一个1拖3的正常,那个1拖2的产生短路导致跳闸,打开灯盘确认后,买个功率合适且能装入灯盘的镇流器换上。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-19 01:00:10 | 显示全部楼层
镇流器的问题,跳闸就是有段路的地方
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-19 08:12:25 | 显示全部楼层
镇流器短路。。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-19 08:25:02 | 显示全部楼层
打开镇流器 这个是短路了
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-04-19 09:36:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我拆开看看镇流器型号,买一个去。
还一个问题,自己可以更换吗?需要焊接什么的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-19 11:19:24 | 显示全部楼层
如果镇流器和电源(220v)及灯脚的连接线末烧坏的话是无须焊接的,要注意镇流器的输入输出线接法,千万别接错了,一般镇流器上有图示的。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-19 11:20:47 | 显示全部楼层
找个接过镇流器的人帮忙看下,千万注意安全啊
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-20 09:14:47 | 显示全部楼层
我的建议趁现在镇流器有故障了,直接换成T8和T5通用镇流器,以后不想用T8了可以直接换成T5灯管用,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-04-20 10:44:09 | 显示全部楼层
QQ182159 发表于 2020-4-20 09:14
我的建议趁现在镇流器有故障了,直接换成T8和T5通用镇流器,以后不想用T8了可以直接换成T5灯管用,哈哈

还有通用的?即使换了通用的,灯脚哪里也不一样吧?
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-20 10:51:10 | 显示全部楼层
宁津 发表于 2020-4-20 10:44
还有通用的?即使换了通用的,灯脚哪里也不一样吧?

给T5灯管加两个转换头就可以上到T8上了,两块钱的事,我就这样做的,哈哈

我现在是T8和T5通用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-04-20 11:15:19 | 显示全部楼层
QQ182159 发表于 2020-4-20 10:51
给T5灯管加两个转换头就可以上到T8上了,两块钱的事,我就这样做的,哈哈

我现在是T8和T5通用了

哦,我还是先买个镇流器凑合用吧,等到想换T5时,还不知道就行啥神灯了,WRGB过后万一再出现个WWRRGGBB灯呢
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-20 11:18:11 | 显示全部楼层
跳闸肯定不是灯管问题了,只能是电路问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-04-20 11:33:40 | 显示全部楼层
jacques 发表于 2020-4-20 11:18
跳闸肯定不是灯管问题了,只能是电路问题

嗯,24这路的镇流器出问题了,换灯管白搭了,只能找个高手帮忙换镇流器了
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-20 12:33:45 | 显示全部楼层
宁津 发表于 2020-4-20 11:33
嗯,24这路的镇流器出问题了,换灯管白搭了,只能找个高手帮忙换镇流器了

自己拆,不难,镇流器应该就是飞利浦的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-20 16:30:49 | 显示全部楼层
宁津 发表于 2020-4-20 11:15
哦,我还是先买个镇流器凑合用吧,等到想换T5时,还不知道就行啥神灯了,WRGB过后万一再出现个WWRRGGBB灯 ...

直接换个通用镇流器就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-04-24 10:24:34 | 显示全部楼层
跳闸不是短路就是镇流器问题
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报