[咨询问题] 各位吴彦祖,请教一下24小时溢流换水

[复制链接]
发表于 2023-06-20 11:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是在水泵仓的工作水位打孔,然后4胞胎出水在主缸内,通过水泵仓这个孔排走,通过控制进水流量控制换水量,比如累计一周换1/3等,但是有个问题,一旦停泵,主缸的水会流到底滤缸,然后通过排水口就流走直到工作水位,然后在开泵的话水泵仓剩下的水不够启动,一旦没在家出现停电就会出现水泵干烧,不知道大家有没有什么改进的办法。
113011izzws0tl2s52t5tt.jpg

来自苹果客户端来自苹果客户端
回复

使用道具 举报

发表于 2023-06-20 12:19:53 | 显示全部楼层
排水口弄高一点
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-06-20 12:37:58 | 显示全部楼层
楼上正解,高一点
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-06-20 13:19:28 | 显示全部楼层
排水口的孔已经打了,尺寸合适,可以接个pvc转接头,接个弯头上去,降排水溢流口升高,要保证停泵后,底滤缸的水不能过多溢流。否则主泵启动,工作水位会降低。

自动补水的方法很多,比如老式马桶里那种机械浮球补水阀,这个对安装空间有要求。

再比如,买个带双孔的可乐瓶盖,将可乐瓶装满水,用2根管子,一根管子补水,另一根管子进气。水位高的时候,2根管子都在水位以下,无法补水。当水位低于进气管,空气进入可乐瓶,瓶子里的水会流出,这种方法的补水量受可乐瓶的容量限制,一般适用于正常蒸发补水。

还可以使用电控补水,可以买个电子浮球,接电磁阀,当浮球水位低,电磁阀得电开始补水。缺点是,浮球如果被卡住,要么无法补水,要么补水时无法停止。

也可以将浮球开关改成无接触水位传感器,但是电路有点复杂

自己选择适合的方法
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-06-20 18:29:41 | 显示全部楼层
别的不懂,要是担心停电,电池阀不行吗?
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-06-21 01:05:01 | 显示全部楼层
我正在用滴水自动补水,底滤缸的孔,打得稍微高一点,孔中心离玻璃上沿大约4-5厘米,
   然后从卫生间或厨房的自来水水管断开,加一个内丝三通6元,拧上不锈钢4分转2分快接阀门9元,2分pe管接5寸2分滤瓶19元,瓶里面用5寸不锈钢200目鱼骨内衬9元,装除氯球100克13元,能用1年不失效,定期洗鱼骨内衬,接下来2分pe管接到鱼缸眼前每米1快多,再来一个净水机的废水比微调阀11元,控制滴水,1秒一滴。
   当底滤水位满到打好的孔后,开始溢流,通过upvc管到下水道,假如停电,上层缸的水快速流下来,超过溢流口2厘米以上水压变大就会快速溢流,但凡有个20mm的出水口,很难短时间在底滤缸积攒超过4-5厘米的水位,所以溢出的风险很低,如果底滤够大,有足够的缓冲水位,溢流孔也可以再适当降低1-2厘米,以后底滤的工作水位就变成了溢流孔的高度,停电后多余的水流了就流了,反正滴水一直不停,只要别低于水泵,早晚能补回来。

归根到底一句话,就是计算下保证水泵不吸气的极限低水位,到溢流孔之间的水体,够不够抽满上缸。