诗心忙内 发表于 2022-03-13 16:03:08

冷水机功率选择

60缸选择多少功率多大的冷水机合适呢?海利HS-28A还是HS-66A呢?28a降温工作时间长,能耗高,不利后续升级。
HS-66A需要水量输入以前1000L/H。但是对现有60缸流量过大。换百合口调整几乎无效。是否在冷水机加了菊花桶作后置加上百合口出水可改善呢?

azd007 发表于 2022-03-13 16:08:26

出水管加长1到2米会极大削弱出水冲力

Dr.叫兽 发表于 2022-03-13 16:14:40

放阳台不吵然后水管加长就好了流量就小了

路口灬 发表于 2022-03-13 17:02:02

改造一下温控就行,流量就可以选择小一点的

苍夔炎宿 发表于 2022-03-13 17:40:09

60的用28A就行

诗心忙内 发表于 2022-03-13 18:32:17

苍夔炎宿 发表于 2022-3-13 17:40
60的用28A就行

是有考虑后续升级才考虑66a的。我想120缸用hs-66高温也够呛,像兄台所说60用28a可以了。我后续升级90缸用52a比较好。

诗心忙内 发表于 2022-03-13 18:33:07

azd007 发表于 2022-3-13 16:08
出水管加长1到2米会极大削弱出水冲力

;P是呀,简单问题复杂化了。

诗心忙内 发表于 2022-03-13 18:51:17

Dr.叫兽 发表于 2022-3-13 16:14 static/image/common/back.gif
放阳台不吵然后水管加长就好了流量就小了

主要我这民房小客厅没留阳台,还地面走(水管)线不美观。也对一两米水管盘起来就可以。有人时关冷水机,开空调保温。