快要入夏了-日生mini冷水机静音改造
广东快要入夏了,家里的冷水机太吵了,开着电视的声音都压不住冷水机的噪音,于是有了改造冷水机噪音的想法,通过翻看之前的改造帖子,大部分噪音的原因是因为冷水机自带的是工业暴力风扇产生了很大的噪音,所以本次主要改动的是风扇部分把原来的风扇换成了号称很静音的猫扇,另外再加了一个温控器,可以根据冷凝器的温度来调节风扇的转速。改造前用手机测噪音大概是50+
改造后用手机测噪音大概是30+
运行2小时内冷凝器最高温度55℃
目前测试运行状态良好
以下是操作步骤,希望能够帮到有改造想法的朋友。
一.材料准备
猫头鹰NF-A12X25风扇一把
220V转12v变压器一个
防水接线端子一个
PWM温控调速器一个
二.拆风扇
把冷水机的前盖打开,会看到风扇的位置,把风扇四个角的螺丝用螺丝刀打开。
找到跟风扇连接的电源线,在靠近风扇位置剪断。
三.接线
拿出220v转12V变压器,两头用剪刀剪掉,用接线端子连接风扇剪断后的线与变压器进电那一头的线。
四.接调速器
变压器另一端接温控调速器,有说明书,很好找接口。
插上温控控制显示屏跟温控探头
温控板默认30℃开始风扇转50℃开全速,感觉比较合理了,没有必要去调了。
五.装风扇
把猫扇接头插进温控板插口
把温控探头插到冷水机的冷凝器上,尽量固定,怕万一掉了不感应温度。
装好探头后把风扇装回原来拆的位置螺丝锁紧。
六.整理收工
把变压器线,温控探头线,风扇线用扎带捆好,变压器塞到风扇旁边固定好,温控板粘到变压器上,盖好前盖,显示屏通过前盖缝隙预留出来,收工!
好贴 技术活啊
天奕 发表于 2022-5-10 17:31
好贴 技术活啊
其实挺简单,说的复杂了。就是换了个风扇而已
没资本上冷水机,该怎么办https://bbs.tropica.cn//mobcent//app/data/phiz/default/08.png
蘸酱菜 发表于 2022-5-10 17:47 static/image/common/back.gif
没资本上冷水机,该怎么办
佛系玩就好
楼主共花费多少钱?
什么452055613 发表于 2022-5-10 17:55
楼主共花费多少钱?
就猫扇比较贵,全新的200+ 二手的100+
温控器40+
变压器10+
大概就这些费用
以为是压缩机才是噪音大头
jimidd 发表于 2022-5-10 18:04 static/image/common/back.gif
以为是压缩机才是噪音大头
压缩机也会有声音,但是不是大头。
这风扇贵在哪
动手能力强
插眼收藏,等着改装
主要是猫扇贵https://bbs.tropica.cn//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttps://bbs.tropica.cn//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttps://bbs.tropica.cn//mobcent//app/data/phiz/default/04.png可以用磁悬浮的代替也还不错
楼主 我爱死你啦!刚好想改缺教程!
这风扇看起来和电脑CPU的散热风扇一样。 gg008 发表于 2022-5-11 09:34
这风扇看起来和电脑CPU的散热风扇一样。
就是电脑用的风扇!猫头鹰静音风扇
鬼鬼,都上猫扇了
这冷水机效果咋样
楼主 我也改了 但是噪音没有降。几乎都是压缩机的声音
墨乌 发表于 2022-5-18 00:39
楼主 我也改了 但是噪音没有降。几乎都是压缩机的声音
压缩机多少还是会有点声音的。压缩机的声音大小主要是看运气,有些很响,有些一般再就是你最好检查下压缩机固定架是否有共振的问题。