翠林幽径 发表于 2022-07-04 15:55:16

最简单的自动补水换水系统


二路定时器,一路控制补水延时继电器电源,当换水时,补水子系统断电停止工作。平时通电进入补水状态,当液位开关检测到水位较低时,补水泵工作,延时设定时间后自动关闭。另一路控制出水电磁阀或水泵,按设定时日换水,按设成的工作时长关闭。
整个系统不足100元,换水时要注意有些除油膜器会吸入空气,可以将循环泵电源接在定时器一路输出上,换水时循环泵也停工。

Ccc, 发表于 2022-07-04 16:45:52

这个着实没有点专业知识搞不定,

kayson 发表于 2022-07-04 16:46:26

最简单的不应该是找个架子放个纯净水桶倒过来两根气管吗

斯特凡尼娅 发表于 2022-07-04 16:48:48

楼主的比较专业,3#的方便实用

夏日烤地瓜 发表于 2022-07-04 16:51:15

中国文字博大精深,这里的每一个字我都认识,可是你把他们这么一组合,,,太深奥了,,,不明觉历

翠林幽径 发表于 2022-07-04 16:53:49

本帖最后由 翠林幽径 于 2022-7-4 16:56 编辑

kayson 发表于 2022-7-4 16:46 static/image/common/back.gif
最简单的不应该是找个架子放个纯净水桶倒过来两根气管吗
这样只是补水,小缸或短时间无人值守是可行。没有实现自动换水。

kayson 发表于 2022-07-04 17:31:19

翠林幽径 发表于 2022-7-4 16:53 static/image/common/back.gif
这样只是补水,小缸或短时间无人值守是可行。没有实现自动换水。

换水的话应该可以出水口接个三通,电磁阀连自来水,再来一个电磁阀连下水道。带个液位传感器不知道可行不

~Boo 发表于 2022-07-04 17:33:45

楼主搞电气的?你字写的真好。第一次听说有2通道定时器这个东西。相当于2个时控开关。先排水,停止后再接通补水电源,通过液位开关自动补水。

我是用2个液位开关,低液位补水,高液位停。自动换水时先补水到高液位,再排水到低液位,换水完毕后,液位低于低液位检测开关自动补水。平时浇花和给螺缸加水都要用鱼缸里的水,所以这个补水功能灰常好用

hunterlh2010 发表于 2022-07-04 19:11:17

某宝上有路灯控制定时器,好像一个就可以解决这个问题。

jimidd 发表于 2022-07-04 19:35:42

你的出水环节是一个单独开环控制,即使有水位监测,也没有反馈控制到出水控制环节

H.zl&H.zt 发表于 2022-07-04 21:04:41


好人好事,顶起

翠林幽径 发表于 2022-07-04 22:23:31

kayson 发表于 2022-7-4 17:31 static/image/common/back.gif
换水的话应该可以出水口接个三通,电磁阀连自来水,再来一个电磁阀连下水道。带个液位传感器不知道可行不 ...

可行,方式不同,功能同样能实现。

翠林幽径 发表于 2022-07-04 22:27:38

~Boo 发表于 2022-7-4 17:33 static/image/common/back.gif
楼主搞电气的?你字写的真好。第一次听说有2通道定时器这个东西。相当于2个时控开关。先排水,停止后再接通 ...

军校学的无线电专业。有两路定时器,还有三路的呀。有一个液体检测开关足够了,其他的靠定时长短来控制便可。

翠林幽径 发表于 2022-07-04 22:33:40

jimidd 发表于 2022-7-4 19:35 static/image/common/back.gif
你的出水环节是一个单独开环控制,即使有水位监测,也没有反馈控制到出水控制环节

怎么没有?水位低时,液体检测开关反馈给延时继电器,接能进水水泵电源,延时继电器倒计时,我设成5分钟后断电,水泵停工,省去了液位上位检测开关。

jimidd 发表于 2022-07-04 23:02:46

翠林幽径 发表于 2022-7-4 22:33 static/image/common/back.gif
怎么没有?水位低时,液体检测开关反馈给延时继电器,接能进水水泵电源,延时继电器倒计时,我设成5分钟 ...

你的方案可行的,只是我苛求系统稳定性而已不好意思。主要考虑从液位数据决定一切控制行为出发点,也就是杜绝抽干或溢出的情况,是我就多加一套上下液位开关做总保险,进出水都加电磁阀以防自吸现象

因为有爱 发表于 2022-07-05 03:02:21

jimidd 发表于 2022-7-4 23:02 static/image/common/back.gif
你的方案可行的,只是我苛求系统稳定性而已不好意思。主要考虑从液位数据决定一切控制行为出发点,也就是 ...

排水通过液位开关控制看着先进其实相比用时间控制排水量来说更不靠谱,因为草缸不太一样,老容易长澡或者螺也会增加不确定因素,都加电磁阀倒是对的

YYW意 发表于 2022-07-05 03:28:57

设计这么高深

翠林幽径 发表于 2022-07-05 08:30:23

jimidd 发表于 2022-7-4 23:02
你的方案可行的,只是我苛求系统稳定性而已不好意思。主要考虑从液位数据决定一切控制行为出发点,也就是 ...

定时和液体检测控制都不可能抽干或溢出,真要讲稳定性,机械触点的液位检测开关有可能出现接触不良的情况,当然故障几率非常小。

莫小西 发表于 2022-07-05 09:17:43

哈哈一看这学自动化的嘛;P

VIC_CHIU 发表于 2022-07-07 15:19:53

如果是换水,有排水的管的话你这个就搞太复杂了,水位探头都不需要,一个智能插座一个浮球,在最高水位开个孔就搞定了,每天或每周定时开水泵或电磁阀供水,多余的水自动从开孔流走,浮球起到保险的作用,浮球到水位关闭了你水泵开着也供不了水
页: [1] 2