看着像正常气压啊,为什么说气压低呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-01-26 15:56:05 | 显示全部楼层
充气量和压力无关,和温度有关。

所以说,冲多了会爆是假命题,温度高了才会爆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-01-26 21:58:52 | 显示全部楼层
loushanbeibei 发表于 2019-1-26 15:56
充气量和压力无关,和温度有关。

所以说,冲多了会爆是假命题,温度高了才会爆。

目前室温13度
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-01-26 22:19:28 | 显示全部楼层

温度13度、标准压力为4、84MPa。随温度升高而升高。超过30度压力达到7、21MPa后将不再是液态,而变为气态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-01-27 06:16:52 | 显示全部楼层
xumumu 发表于 2019-1-26 22:19
温度13度、标准压力为4、84MPa。随温度升高而升高。超过30度压力达到7、21MPa后将不再是液态,而变为气态 ...

正好在5的刻度上,还有另外一个备用的瓶子也是3公斤,我想了一个办法,目前在用的瓶一个月后换另外一个瓶,以免以后升温了危险
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-01-27 06:17:27 | 显示全部楼层
xumumu 发表于 2019-1-26 22:19
温度13度、标准压力为4、84MPa。随温度升高而升高。超过30度压力达到7、21MPa后将不再是液态,而变为气态 ...

补图
061727m19pyia3e1cv88e5.jpg
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-01-27 20:40:32 | 显示全部楼层
和我的一样 ,500多点 应该正常吧
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-01-27 21:57:55 | 显示全部楼层
xiaochun0315 发表于 2019-1-27 20:40
和我的一样 ,500多点 应该正常吧

看表用处不大、主要是重量、重量、重量。在液态下压力基本不变(室内温度不变、有重量)、气快用完时(无重量时)表针才开始下降、下降速度还挺快、证明气快用完了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-01-28 14:15:09 | 显示全部楼层
还是放掉点安全
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-01-28 14:15:29 | 显示全部楼层
在上海哪里充的?
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-01-29 00:34:22 | 显示全部楼层
气压正常,不过冲得有点多,不按标准不怕吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-01-30 09:58:41 | 显示全部楼层
4L瓶 水草碳源充装系数是0.6
安全值是 4 X 0.6 = 2.4kg

建议你放少一点气再用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-01-31 17:59:31 | 显示全部楼层
气压和温度有关,而不是多少液态水草碳源有关。温度越低,压力月底
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-02-06 16:45:23 | 显示全部楼层
尼特利特许经营 发表于 2019-1-25 20:05
刚冲进去的温度低,压力就低, 温度上来了,压力会越来越高。3公斤南方没暖气还行,北方室内有爆的可能。