查看: 1848|回复: 18

[分享] DIY的自动换水系统正常运行一年后失灵了

[复制链接]
发表于 2020-03-07 19:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图自制的换水系统,原理是:水位下降--下浮球触发--电磁阀通电进水;水位上升--中浮球触发--控制电路使电磁阀断电--停止进水。换水量可以通过滴漏速度调节,为了防止控制电路失灵,我专门增加了一个上浮球作为电磁阀强制断路器,当水位超过中浮球而控制电路失灵时,上浮球触发可强制断开电磁阀(电磁阀与上浮球干簧管串联)。运行一年来一直很正常,自动换水非常好用。
可是上周突然失灵了,水满了漏出来差点水漫金山,幸好家里有人在发现得早。我百思不得其解,本来即使控制电路失灵还有一个上浮球,水满后可以强制断开电磁阀供电,为什么还会进水呢?
我分析原因无非是:1、控制电路失灵加上水满断路浮球没有浮上来;2、电磁阀失灵,断电了还开着。
事后又正常了,无法还原故障。我观察了一下发现三个浮球的浮力的确偏小,水满时浮球只露出一点点,但目测三个都没有失灵。
为了保险起见我换了三个浮力更大的浮球,同时增加了一个电磁阀,两个电磁阀串联双保险。各位觉得如何?

原理图:
微信截图_20200307182900.jpg

实物图:
微信截图_20200307183202.jpg
微信截图_20200307183202.jpg
微信图片_20200307182716.jpg
微信图片_20200307182701.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2020-03-07 19:31:38 | 显示全部楼层
最担心的问题来了
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-07 19:32:13 | 显示全部楼层
人才,我也没这能力
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-07 19:35:59 | 显示全部楼层
建议用触水开关代替浮球断开电源。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-07 19:40:28 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-07 19:55:22 | 显示全部楼层
原理图没有问题,只能初步判断电磁阀门机械部分不知什么原因没有闭合
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-07 19:57:37 | 显示全部楼层
自动换水要有1+1主备双系统提升可靠性,一个主系统负责日常自动进出水,一个备系统用于水位超过或者低于阈值时切断进出水。双系统要能独立工作,互不依赖。双系统同时故障的概率可以忽略。我的自动换水系统就是按照这个思路设计的。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-07 19:59:09 | 显示全部楼层
自动补水,想过几次,最后都放弃了,因为不可靠。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-07 20:30:49 | 显示全部楼层
有必要搞这么麻烦吗?
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-07 22:11:17 | 显示全部楼层
我也用浮球开关控制水位,发生过一次水漫金山事故,后发现,在鱼缸的水中时间长了,浮球开关表面挂菌膜,影响了浮球开关动力的可靠性,以后定期(基本上1~2个月左右)清洗一次浮球开关表面,至今有2年多了,没有任何问题发生,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-07 23:28:58 | 显示全部楼层
无论电子还是机械都有故障的时候,还是手动好,12月份家里地热爆了泡了楼下6家我就觉得还是手动吧
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-08 10:55:44 | 显示全部楼层
这是个物理工程技术啊!
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-08 11:53:29 | 显示全部楼层
用光电的,不要用这种机械的,再加个浸水开关,防止水漫出来的情况
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-08 21:21:52 | 显示全部楼层
用塑料浮球,并分开距离放置。我用了两年,隔几个月擦一下。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-03-08 22:11:43 | 显示全部楼层
可是我增加了第三个浮球做断路开关,就是说假如水位开关或者控制器失灵,第三个浮球应该起作用才对啊,第三个浮球平时都是浸不到水的不存在长藻的问题,就是说第三个浮球的干簧管与电磁阀串联,一但第二个浮球失灵或者控制电路失灵水满至第三个浮球浮起会断开电磁阀供电,而且测试过干簧管是有效的,这就让我纳闷了,难道电磁阀断电后还会通?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-03-08 22:14:52 | 显示全部楼层
我分析过,上水位浮球失灵是有可能的,一是浮力不足,二是缸里有螺,极端情况下螺爬到浮球上导致浮球浮不起来,但是螺的速度应该没那么快
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-09 09:14:40 | 显示全部楼层
对于这种加水的电子产品都会有故障的时候,依靠它不如自己辛苦点呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-10 10:50:52 | 显示全部楼层
是不是一年没启动,,,被水渍或者菌膜卡住了,,,导致失灵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-03-10 15:23:53 | 显示全部楼层
浮球不稳的,家里的马桶有时候浮球都会失灵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

       

小黑屋|手机版|Archiver|CTA南美水族 沪公网安备31011002000008号

GMT+8, 2024-5-13 08:41 , Processed in 0.027658 second(s), 43 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.