发表于 2023-07-19 10:30:45 | 显示全部楼层
我200W半导体水冷机,室内温度30度往上,现在设定水温27度启动26度停止。目前每天耗电3度多。经观察,为了保持26度的水温,冷水机是停机1个小时,运转2个小时左右。这就说明水温从26度回温到27度用不了1个小时,但水温从27度压到26度,水冷机得连续工作2个多小时,耗电0.4度。
冷水机正面.jpg
两个滤筒.jpg
温度计.jpg
新概览_副本.jpg
新工作周期_副本.jpg
新日耗电_副本.jpg
鱼缸.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-07-19 13:14:16 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2023-7-19 10:30
我200W半导体水冷机,室内温度30度往上,现在设定水温27度启动26度停止。目前每天耗电3度多。经观察,为了 ...

目测你的缸体是30缸?
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-07-19 13:19:22 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2023-7-19 10:30
我200W半导体水冷机,室内温度30度往上,现在设定水温27度启动26度停止。目前每天耗电3度多。经观察,为了 ...

我的冷暖一体机功率比你的高,气温相比高一些,最高气温33度左右,耗电量基本相同
131921yrkr7h3z6577h1or.jpg
131921it0ooz0iy8t8tzqs.jpg
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-07-19 13:46:07 | 显示全部楼层
张顺强 发表于 2023-7-19 13:14
目测你的缸体是30缸?

缸体是35*35*24的缸,可装29升水体,外加上前置过滤桶和生化桶中的15升水体,我的60L冷水机需给约45升水体降温,温差大的时候有点吃力呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-07-19 13:50:49 | 显示全部楼层
好机器,好机器,好机器,好机器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-07-19 13:55:17 | 显示全部楼层
没手艺的刘师傅 发表于 2023-6-12 10:00
小水体用半导体制冷挺好

半导体制冷效率只有0.6,用60%的能量在做工,另外40%的能量转变成热量散掉了,还是比较费电的。但半导体制热效率是1.0,还是蛮不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-07-19 14:00:12 | 显示全部楼层
张顺强 发表于 2023-7-19 13:19
我的冷暖一体机功率比你的高,气温相比高一些,最高气温33度左右,耗电量基本相同

你的冷暖水机功率是192瓦,我的单冷水机功率是200瓦,我的冷水机功率稍微大点。而且我的机器是定频的,只能受控于温控器进行间歇式工作,类似于定频空调。你的冷水机是变频的?我学电子技术的,还是首次听说半导体制冷片这种直流器件还可以变频,一般直流器件采用PWM脉宽调制技术进行功率控制,其实也是定频的一种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-07-20 06:52:19 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2023-7-19 14:00
你的冷暖水机功率是192瓦,我的单冷水机功率是200瓦,我的冷水机功率稍微大点。而且我的机器是定频的,只 ...

我的是变频的,具体怎么控制的我就搞不懂了。智能插座显示的功率的的确确是在0-192W之间变化
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-07-20 06:56:13 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2023-7-19 13:46
缸体是35*35*24的缸,可装29升水体,外加上前置过滤桶和生化桶中的15升水体,我的60L冷水机需给约45升水 ...

我的缸体尺寸30*30*40,尼特利1号前置+兰保1号变频过滤,水体没有计算
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-07-20 08:15:11 | 显示全部楼层
有对应70缸的吗?
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-07-20 09:15:42 | 显示全部楼层
张顺强 发表于 2023-7-20 06:52
我的是变频的,具体怎么控制的我就搞不懂了。智能插座显示的功率的的确确是在0-192W之间变化

嗯嗯,pwm脉宽调制技术可以控制直流器件进行变功率运行,所以功率的变化可以在您的功率插座上体现。您的冷暖水机十有八九是脉宽调制控制功率,若干个脉宽组成了一个时间周期,周期又是频率的倒数,所以厂家说是变频控制的,也挨的上边。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-07-20 09:56:18 | 显示全部楼层
张顺强 发表于 2023-7-20 06:56
我的缸体尺寸30*30*40,尼特利1号前置+兰保1号变频过滤,水体没有计算

您鱼缸水体是36升,两个过滤桶的水体得超过15升吧?  我个人感觉我的60L冷水机带我45升的水体有点费劲。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-07-20 09:58:32 | 显示全部楼层
苏迪 发表于 2023-6-10 17:33
这个多少米????

600 多   太贵了   压缩机都能买 了   压缩机还比他省电
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-07-20 12:55:36 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2023-7-20 09:56
您鱼缸水体是36升,两个过滤桶的水体得超过15升吧?  我个人感觉我的60L冷水机带我45升的水体有点费劲。
...

卖家建议是45升以内水体,我没有细算我的实际水体。设定的温度是25度。看来这个产品还行
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-07-20 12:55:58 | 显示全部楼层
cklee 发表于 2023-7-20 08:15
有对应70缸的吗?

没有。可以考虑两台
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-07-20 13:00:49 | 显示全部楼层
唐大仙 发表于 2023-7-20 09:58
600 多   太贵了   压缩机都能买 了   压缩机还比他省电

我是459买的。这个与压缩机比较各有优缺点。这个产品优点:冷暖一体,,制热效率高,体积小巧,噪音小。缺点:只适合45升以内小缸,制冷效率低。
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-07-20 15:09:18 | 显示全部楼层
cklee 发表于 2023-7-20 08:15
有对应70缸的吗?

建议直接上压缩机冷水机
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

       

小黑屋|手机版|Archiver|CTA南美水族 沪公网安备31011002000008号

GMT+8, 2024-5-3 01:50 , Processed in 0.026432 second(s), 45 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表