12
返回列表 发新帖
楼主: 因为有爱

问个楼房承重问题

[复制链接]
发表于 2023-08-29 07:57:01 | 显示全部楼层
贴着墙角放肯定是没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-29 09:11:28 | 显示全部楼层
2000年以后的浇筑楼房,啥问题没有,随便放。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-29 10:42:04 | 显示全部楼层
啥事没有!放心干!你这靠墙没事,承重墙就更ok了。
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-29 10:45:24 | 显示全部楼层
Orc·GLoves 发表于 2023-8-28 21:26
没事,刚考过注册结构工程师

这里都能看到注结老哥
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-29 11:11:32 | 显示全部楼层
zqn 发表于 2023-8-28 22:14
民用住宅楼面荷载设计规范:  均布荷载200kg/m2.  

1.2x0.6=0.7m2

你确定上数学课的时候没睡着?
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-29 22:20:54 | 显示全部楼层
筱妍妍 发表于 2023-8-29 11:11
你确定上数学课的时候没睡着?

好眼力,严谨,马上更正,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-29 22:35:52 | 显示全部楼层
钢琴曲123 发表于 2023-8-29 07:57
贴着墙角放肯定是没问题。

只要重量超限,放墙角对楼板产生剪切破坏,放中间楼板压弯破坏,

承载力整个楼面设计是一样的,如果放中间不行,那么放边上也不行,只是破坏方式不同而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-30 08:08:47 | 显示全部楼层
zqn 发表于 2023-8-28 22:14
民用住宅楼面荷载设计规范:  均布荷载200kg/m2.  

1.2x0.6=0.72m2

高手在民间啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-30 08:22:46 | 显示全部楼层
Orc·GLoves 发表于 2023-8-28 21:26
没事,刚考过注册结构工程师

出来专业人士的回答了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-30 08:53:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 筱妍妍 于 2023-8-30 08:58 编辑
zqn 发表于 2023-8-29 22:20
好眼力,严谨,马上更正,谢谢!

大哥,还是有问题哦。首先,200kg/m2不是指家里一个平米真的只能承受200kg,否则一平米同时站4个人不就超重了,那就不能一起打麻将了,还和你房间的面积有关的,这也是均布这个词的含义吧,具体是不是200kg/m2乘以面积就不是很清楚了。。再来,你这个计算逻辑也是有问题的,应该是240kg/0.72=333.33kg>200kg/m2哦。或者是240kg>200kg/m2*0.72=144kg。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-30 08:55:14 | 显示全部楼层
有结构工程师的认证
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-08-30 09:30:19 | 显示全部楼层
蓝天顾爸爸 发表于 2023-8-30 08:55
有结构工程师的认证

那我这在五楼能承受的住吗?三层鱼缸总重大概800公斤,长宽一米二  60的
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-30 12:37:43 | 显示全部楼层
这么多年,这么多养鱼的,听到过谁家鱼缸压塌楼吗
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-08-30 23:10:34 | 显示全部楼层
筱妍妍 发表于 2023-8-30 08:53
大哥,还是有问题哦。首先,200kg/m2不是指家里一个平米真的只能承受200kg,否则一平米同时站4个人不就超 ...

楼面荷载不只是每平方米堆放200kg这么简单,静态时肯定没有问题,但是,遇到地震时上下颠簸
这个200kg就会被N倍放大,设计时考虑的是这200kg对楼面及建筑结构的动态破坏,,不怕一万就怕万一。

至于计算如果有兴趣还是站短私聊吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-09-07 08:41:52 | 显示全部楼层
我家上缸是150宽60高70 底滤126 40 45完全没压力 我是放在横梁上的
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-09-07 09:21:26 | 显示全部楼层
lumo2020 发表于 2023-9-7 08:41
我家上缸是150宽60高70 底滤126 40 45完全没压力 我是放在横梁上的

正常楼上楼下的横梁位置都是对齐的。我这只能放在横梁和承重墙旁边
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-09-14 20:36:39 | 显示全部楼层
冷眼看烟火 发表于 2023-8-29 06:52
有个朋友客厅200*80*80底滤缸一套。

所以,那个楼压塌了没
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-09-20 16:04:55 | 显示全部楼层
zqn 发表于 2023-8-28 22:14
民用住宅楼面荷载设计规范:  均布荷载200kg/m2.  

1.2x0.6=0.72m2

虽然事实上鱼缸摆上去肯定是没事的,但你这计算式却是错的。鱼缸产生的压强应该是240/0.72=333.33kg/平
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-09-20 22:10:29 | 显示全部楼层
三和大爷 发表于 2023-9-20 16:04
虽然事实上鱼缸摆上去肯定是没事的,但你这计算式却是错的。鱼缸产生的压强应该是240/0.72=333.33kg/平
...

你再仔细想想,原本240kg作用在0.72m2,  现在240kg没变,你把作用面积扩大到1m2, 压强怎么会增加?
回复 支持 反对

使用道具 举报